Hallå!
Hjälp mig att reda ut ett litet problem med takbelysningen i mitt badrum.

Lamporna som finns är 5 stycken infällda spotlights (12V). Dessa tänder man med en dimmer. Häromsistens när de var tända så bara slocknade de och därefter ville de inte tändas igen. Det enda som hände när man vred upp dimmern var att det hördes ett extremt svagt surr någonstans i rummet.
Varje gång jag gick in i badrummet ...

Visa/dölj hela huvudinlägget

Antal svar på detta inlägg: 15
Sidor: «1 2

kex: Tack till dig också!

Frågan är var problemet troligast ligger. I transformatorn eller i dimmern... Kan en elektriker felsöka när grejerna är i funktion som de för närvarande är?
Hej Andreas.

Fantastiskt vad folk är villiga att hjälpa till, och detta till trots den dåliga information dom besitter!

När det gäller El så skall man veta vad man gör och framför allt så skall man inte ge råd till andra om man inte besitter rätt information själv!

Skärpning Leiake!

Du har 230v matning på din dimmer, därifrån så går det "tändtråd" till en eller flera transformatorer i taket eller på annan plats, dessa gör om spänningen till 12v som matar lamporna.

Om en lampa går sönder så lyser dom andra vidare!

Om du uppleve att det "låter" lite från dimmern så är det troligtvis så att du har ett glapp i anslutningen, för eftersom du manipulerar sinus kurvan när du använder dimmern så ökar resp minskar på belastningen i kopplingen vilket kan ge ett liknande ljud.

Skulle det inte vara glapp i dimmerns kopplingar så har du det på antingen startströmssidan eller svagströms sidan om transformatorn.

Om transformatorn skulle vara överhettad eller överbelastad så skulle ljuset inte uppträda på det sätt du har angivit, så glöm det.

Glapp kontakt är min absoluta teori.

Kopplingsledningar består av plast och koppar och koppar är ett levande material, om man har en hög belastning så blir det varmt och anslutningarna kan många gånger om inte alltid att behövas en åtskruvning några veckor efter installation. En dålig koppling ger dessutom en större värme mängd och kan i sämsta fall resultera i brand eller att plasten i kopplingsplinten smälter ihop.

Jag har jobbat inom el i 10 års tid och kopplat in hundratals dimmrar och spottar genom åren så du borde ta mina råd på allvar och genast kolla upp felet hellre än att låta det vara.

Lycka till

// x
Kolla dimmerns minsta effekt.
En dimmer är uppbyggd med en minimiström. Ofta är denna i området 50-300W
Det som händer då kan vara att eftersom du har 5 st lampor på kanske 20W och dimmern är inställd på 30% så kommer man under den såkallade trigg-strömmen och dimmern "startar" inte.
Möjligheten att transformatorn inte är dimmbar finns också. (Vissa är inte det)

Kontrollera dimmer, transformator.

Så om det är så att detta är felet:
Skaffa en ny dimmer eller fler lampor.
Jag vet inte hur maxeffekten på lampornas installation annars kanske du kan sätta i starkare lampor.

/Hidden
Annons
Det var ett tag sedan denna tråden var aktuell men jag vill ändå meddela hur det var.
Det visade sig vara dimmern som var kass, så den åkte ut på tippen. Nu sitter där en ny och allt funkar perfekt!
Tack för alla svar!